Можно ли газоанализатор для дайвинга использовать для
Модераторы: трофи, DukeSS, KWAK
Можно ли газоанализатор для дайвинга использовать для измерения концентрации кислорода в помещении? Если можно то как правильно - ведь вроде его для баллонов под давлением используют?
Проблема такая - уже много лет работаю в разных офисах класса А и ни в одном нет нормальной системы кондиционирования. Везде сделано на основе фанкойлов, которые по технологии гоняют воздух несколько раз по кругу. Все кондиционерщики разводят руками мол они только за температуру отвечают , а все остальное им пофиг.
В интернете для измерения концентрации кислорода для бытовых условий ничего хорошего не нашел.
Проблема такая - уже много лет работаю в разных офисах класса А и ни в одном нет нормальной системы кондиционирования. Везде сделано на основе фанкойлов, которые по технологии гоняют воздух несколько раз по кругу. Все кондиционерщики разводят руками мол они только за температуру отвечают , а все остальное им пофиг.
В интернете для измерения концентрации кислорода для бытовых условий ничего хорошего не нашел.
Ну как-бэ ДА.
Газоанализатор он и в Африке газоанализатор.
Откалибруйте его на улице, а потом включите в помещении.
Но вы узнаете только содержание кислорода.
Газоанализатор он и в Африке газоанализатор.
Откалибруйте его на улице, а потом включите в помещении.
Но вы узнаете только содержание кислорода.
Don't follow Me, I'm lost too
кондиционеры с содержанием кислорода не связаны никак, они поддерживают только температурный режим
Любопытную версию выдвинул Сысой Иванович Свиридов для объяснения тайны загадочной улыбки Моны Лизы. Не исключено, считает исследователь, что она просто была дурой. (С) А.Кнышев
Ну, теоретически, если он гоняет по кругу без забора снаружи (хоят сейчас все "Добавляют" 15% с улицы автоматом даже на циркуляции), то должны "надышать" и тогда по идее кислорода будет чуть меньше. Возьмите лабораторный
Ныряю
В помещениях класса А должна работать грамотно спроектированная приточно-вытяжная вентиляция.Если там висят только кондиционеры,то вас обманывают о классификации помещения.Кондиционер вспомогательное оборудование.И если что и мерять в этих холодных душегубках-то СО2. Именно он "радует" бледнозелёных офисников головными болями и прочими недомоганиями.
Кондиционирщики говорят что там фанкойл, про измерение уровня CO2 покопаю http://dom-v-provodah.ru/post/93
единственно не в курсе насколько надежные методы там используются
единственно не в курсе насколько надежные методы там используются
вентиляция, в общем-то, тоже вспомогательноеАлексагдр писал(а):В помещениях класса А должна работать грамотно спроектированная приточно-вытяжная вентиляция.Если там висят только кондиционеры,то вас обманывают о классификации помещения.Кондиционер вспомогательное оборудование.И если что и мерять в этих холодных душегубках-то СО2. Именно он "радует" бледнозелёных офисников головными болями и прочими недомоганиями.
да и отопление, чего уж там
основное это сервак и интернетные провода)
вы сейчас о чём? какие 15% автоматом на циркуляции?Vaga писал(а):Ну, теоретически, если он гоняет по кругу без забора снаружи (хоят сейчас все "Добавляют" 15% с улицы автоматом даже на циркуляции), то должны "надышать" и тогда по идее кислорода будет чуть меньше. Возьмите лабораторный
и по кругу он гоняет не теоретически, а вполне себе практически
фанкойл ничем не отличается от настенного блока фреоновой сплит-системы, кроме формы и типа хладагента
Любопытную версию выдвинул Сысой Иванович Свиридов для объяснения тайны загадочной улыбки Моны Лизы. Не исключено, считает исследователь, что она просто была дурой. (С) А.Кнышев
Если фанкоил и стеклопакеты,то вы так и будут в предаптечном состоянии..К сожалению,и датчик пустая трата денег.Проветривайте помещения регулярно и почаще.Фанкоил это нагреватель и холодильник.Нужна вентиляция.У вас скачут теплопритоки от техники,людей,окон и вы это охлаждаете, дышите и растет СО2,влажность скачет.И даже кактус и пирамидка у монитора не помогут. Вентиляция и грамотная.Еще плюс,помещения чистые,при проветривания окнами пыль,смог весь в офисе-при вент.фильтрация в зависимости от своих запросов,фильтры разных классов существуют.
Да я хочу понагибать администрацию здания цифрами и несоотвествием нормам, пусть хоть чтото сделают. А окна тут глухие.
Можете уже нагибать без прибора,если нет притоков и вытяжек в помещении.Убедитесь в этом и нагибайте.
- S.S. "Drip"
- Активный участник
- Сообщения: 5079
- Зарегистрирован: 30-11-2006 13:43
- Откуда: иногда Москва
..."администрацию здания", а не работодателя?.... значит, офис - арендованный... следовательно, на подобные "нагибы" администрация здания может применить третий закон Ньютона - разорвать договор аренды и выкинуть "нагибателей" на улицу.... с вещами-с...selis76 писал(а):Да я хочу понагибать администрацию здания...
ЗЫ.... а кто вам сказал, что офис, в котором вам "нечем дышать", класса "А"?....
ЗЗЫ... и еще... вместо того, чтобы бегать с газоанализатором и пугать народ, изучите требования к офисам по классификации и просто проверьте соответствия... а уж потом к "администрации здания"... ... а то ведь может оказаться, что ... вы слишком много кушать (С)...
Последний раз редактировалось S.S. "Drip" 07-09-2016 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Моника! Ты можешь стать первой в Америке, кто делал это у двух президентов. Я в тебя верю!
- АндрейEnotoff
- Участник
- Сообщения: 200
- Зарегистрирован: 15-04-2013 20:12
- Откуда: Москва
Никого понагибать не получится. Фигней не занимайтесь.selis76 писал(а):Да я хочу понагибать администрацию здания цифрами и несоотвествием нормам, пусть хоть чтото сделают. А окна тут глухие.
Газоанализатор покажет содержание кислорода. Кислорода в воздухе вашего помещения будет столько же, сколько его в воздухе за окном. Ибо в здании класса А должна быть приточно-вытяжная вентиляция. И если она работает в штатном режиме - она подает "забортный" воздух, пропустив его сначала через фильтры грубой, назовем это так, очистки. Очистив воздух от пыли. И только. Никакого озонирования не ждите. Вентиляция, и только вентиляция подает воздух в помещение. Всё. Фанкойлы это просто вид климатической установки, задача которой - создать комфортный температурный режим в помещении. По другому - обеспечить отвод лишнего тепла из помещения. Ни кондиционер, ни фанкойл не сделают воздух богаче кислородом. Чище - да, посредством его прогона через свой фильтр. И не более.
ПыСы. Я тех директор службы эксплуатации нежилых помещений, если что. Без обид, но таких въедливых клиентов приходится регулярно просвещать. Если хотите чистейший альпийский воздух в офисе, то офис должен быть в здании, управляющая компания которого гарантирует супер-пупер инженерную инфраструктуру. Но таких очень и очень мало. Аренда стоит денег. Больших. Остальные обычные БЦ класса А и Б+ имеют системы по обычным СНиПам.
AOWD
Возможно,но только первичное если закручивать "краники".dutf писал(а): вентиляция, в общем-то, тоже вспомогательное
И ответили все дружно ТСу...
И мало того вентиляция это только всего лишь часть Микроклимата хоть и не малая порой.Это комплексный подход.
Кстати можно просто кинуть в личку физический адрес своего офиса класса А если нагибаемый не гнется а дышать надо и решено.Климатом занимаюсь давно однако,может чего подскажу лучше чем цифры на приборе из Китайска.Не реклама ниразу.
Офис вот этот http://www.vivaldiplaza.ru/tech_ru.html с параметрами их системы вентиляцииАлексагдр писал(а):Кстати можно просто кинуть в личку физический адрес своего офиса класса А если нагибаемый не гнется а дышать надо и решено.Климатом занимаюсь давно однако,может чего подскажу лучше чем цифры на приборе из Китайска.Не реклама ниразу.
как я понял из рассуждений выше, нужно померять концентрацию CO2 если она в нормы не укладываются - пусть доводят функционирование притока вентиляции до нормы.
P S Когдато работал тут http://www.central-city-tower.ru/ch.html там еще хуже с вентиляцией было, тоже никто ничего не мог решить
вообще-то вентиляция GEA там указана, а что и как в реале там смонтировано - хзselis76 писал(а):Офис вот этот http://www.vivaldiplaza.ru/tech_ru.html с параметрами их системы вентиляцииАлексагдр писал(а):Кстати можно просто кинуть в личку физический адрес своего офиса класса А если нагибаемый не гнется а дышать надо и решено.Климатом занимаюсь давно однако,может чего подскажу лучше чем цифры на приборе из Китайска.Не реклама ниразу.
как я понял из рассуждений выше, нужно померять концентрацию CO2 если она в нормы не укладываются - пусть доводят функционирование притока вентиляции до нормы.
P S Когдато работал тут http://www.central-city-tower.ru/ch.html там еще хуже с вентиляцией было, тоже никто ничего не мог решить
обратитесь в службу эксплуатации, узнайте, как организована вентиляция ваших помещений
вообще сейчас в отделанном здании трудно будет что-то дополнительное придумать - фасад вам трогать не дадут, а вентшахты заняты все
Любопытную версию выдвинул Сысой Иванович Свиридов для объяснения тайны загадочной улыбки Моны Лизы. Не исключено, считает исследователь, что она просто была дурой. (С) А.Кнышев
- v_Alexey
- Активный участник
- Сообщения: 3929
- Зарегистрирован: 06-07-2004 20:06
- Откуда: Волгоград, Москва
- Контактная информация:
Раньше можно было обратиться в СЭС (или Роспотребнадзор ? ) С вопросом о сертификации рабочего места.
За очень небольшие деньги от них приходил человек и за пол-часа измерял все: состав воздуха на О2, СО2, основные вредные примеси, освещенность, шум, ЭМИ. Все это сертифицированными приборами и Актом по результату от уполномоченной организации.
Если вы принесете Analox с непонятными цифрами- арендодатель справедливо вас разогнет в нужном направлении. И будет прав.
За очень небольшие деньги от них приходил человек и за пол-часа измерял все: состав воздуха на О2, СО2, основные вредные примеси, освещенность, шум, ЭМИ. Все это сертифицированными приборами и Актом по результату от уполномоченной организации.
Если вы принесете Analox с непонятными цифрами- арендодатель справедливо вас разогнет в нужном направлении. И будет прав.
C уважением, Alexey
В принципе ребята все разъяснили ниже.Все верно.selis76 писал(а):Офис вот этот http://www.vivaldiplaza.ru/tech_ru.html с параметрами их системы вентиляцииАлексагдр писал(а):Кстати можно просто кинуть в личку физический адрес своего офиса класса А если нагибаемый не гнется а дышать надо и решено.Климатом занимаюсь давно однако,может чего подскажу лучше чем цифры на приборе из Китайска.Не реклама ниразу.
как я понял из рассуждений выше, нужно померять концентрацию CO2 если она в нормы не укладываются - пусть доводят функционирование притока вентиляции до нормы.
P S Когдато работал тут http://www.central-city-tower.ru/ch.html там еще хуже с вентиляцией было, тоже никто ничего не мог решить
Можно только добавить,что наличие агрегатов на крыше и в подвале не всегда говорит о их работоспособности.Экономят на персонале все,итог оно как бэ есть но работает не так или не работает..
Бывает,что въезжая в помещение арендатор делает "дизайнерский"ремонт-убедитесь что вообще есть разводка воздуховодов от центральных стояков.
Бывает сработавшая "пожарка"и клапана закрыты.И об этом не знает ни тот дядя Вася сантехник,который инженер,ни пожарники.
Вообщем убедитесь сначала по максимуму,что косяки не местно-офисные чтобы не выглядеть немного глупо при нагибании.
Теоретически оба здания хороши с точки зрения ОВ.
кислородный газоанализатор ничего не покажет, так как дискомфорт уже начинается от 0,6 - 0,8 %, что слишком мало для точности обычного кислородного газоанализатора.
Погуглите именно о датчиках СО2 - есть такие приборы
Погуглите именно о датчиках СО2 - есть такие приборы